武汉合众电气工频调感式发电机谐振装置

[复制链接]

1万

主题

1万

帖子

3万

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
37484
发表于 2019-12-17 15:01:09 | 显示全部楼层 |阅读模式


2014-4-10 15:45 上传
                                                                               工频调感式发电机谐振装置
     随着电力系统的发展,运行设备的容量越来越大,如火力发电机组,单机容量已超过1000MW,水力发电机组,单机最大容量已达800MW;这些设备的交流工频耐压试验,如果用传统的试验设备(即工频试验变压器),则由于试验需要的容量大,试验变压器、调压器十分笨重,大容量试验电源在现场也很难解决,现场试验极不方便。工频谐振装置,无论从试验电源容量、设备重量、试验波形及投资等方面都具有极大的优势。该装置主要针对单机容量在250MW及以下水力发电机的交流耐压试验设计制造。
  产品别名:
  工频谐振、工频串联谐振、串联谐振、串联谐振变压器、串联谐振试验设备、发电机交流耐压谐振升压装置
  产品特点:
  1、由于谐振无功全补偿,电源和设备的功率仅为被试品所需容量的1/10以下(1/Q>10);同容量的体积小,重量轻,装置输出容量大而所需配置的电源容量小,价廉,使用操作便捷而安全
  2、串联谐振实际是个电流滤波回路,使通过被试品的电流基本是基波电流,输出电压的波形畸变率(THD)极 小,优于现有所有类型的交流耐压设备
  3、试品闪络或击穿后的短路电流仅为短路前试验电流的1/10以下的(1/Q)能有效防止击穿后扩大对故障点的损伤
  4、闪络后立即自动熄弧,熄弧后恢复谐振状态电压建立的过程较长(秒数)是一个稳态的建立过程,既无电压 过冲之虑更无微秒级毫秒级瞬态过程的恢复过电压的危险